Как протащить кабель через длинную траншею без рывков?
Привет из Москвы! Вот прокладываем кабель в траншее, метров семьдесят получилось, и никак не поймём с напарником, как тянуть без рывков. Боимся повредить изоляцию. Грунт тяжёлый, да ещё повороты есть на трассе... Подскажите, кто сталкивался с таким?
|
Re: Как протащить кабель через длинную траншею без рывков?
У нас на объекте недавно тоже мучились с длинной трассой, в итоге просто расставили людей вдоль траншеи через каждые десять метров и тянули вручную согласованно. Не идеально, но изоляцию не порвали.
|
Re: Как протащить кабель через длинную траншею без рывков?
Расставлять людей вдоль траншеи это полумера на длинных участках. Нормальное решение это кабельный домкрат под барабан плюс направляющие ролики в траншее через каждые несколько метров. Тогда нагрузка распределяется равномерно и никаких рывков. Купить оборудование под конкретный диаметр барабана можно на этом сайте http://домкрат-кабельный.рф/ Там есть разные типоразмеры. Главное правильно подобрать грузоподъёмность под вес барабана.
|