Выбор кабеля для склада и производства
Планирую тянуть линию на объект, нагрузка будет приличная, что-то вроде склада или небольшого производства. Хочется сразу сделать с запасом, чтобы потом не переделывать. Думаю прокладывать кабель в земле, но запутался в выборе по сечению и типу. Кто уже делал такие вещи, какой кабель брали и как рассчитывали нагрузку, чтобы всё работало без перегрева и проблем?
|
Re: Выбор кабеля для склада и производства
По мне так копать траншеи это гиблое дело, потому что если кабель сломается, вы его потом полгода искать будете. Мы на базе кинули всё по воздуху на столбах, это и дешевле вышло, и починить можно за полчаса в любой момент. В земле провод постоянно мокнет, его могут перегрызть кроты или случайно перерубить лопатой
|
Re: Выбор кабеля для склада и производства
Берите кабель бронированного типа, тот же алюминиевый вполне нормальный выбор для земли. У него как раз есть защита из стальных лент, поэтому он не так боится механических повреждений при прокладке. По току сечение 4х25 мм примерно держит около 100 ампер в грунте, этого для среднего объекта обычно хватает с запасом, но нужно не только размер брать, но и учитывать длину линии и падение напряжения, многие на этом промахиваются. Если расстояние приличное, иногда лучше сразу шагнуть на размер выше. Вот тут к примеру есть кабель АВББШВ 4х25 мм https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x25/
|